Problemen vloerverwarming
Geplaatst door info@vormlicht.nl
om 10-1-2012 14:51:39
Nog een keer,
Bij een klant heb ik een probleem met de regeling van de vloerverwarming. Ik gebruik hier Gira objectregelaars, Gira verwarmingsactor en Honeywell stellaandrijvingen ( Mt4 230nc).
Met een schakelende PI regeling krijg ik de ruimtes niet warm. Op de busmonitor verschijnen wel instelwaardes en de stelaandrijvingen reageren ook. Ik heb echter in de handleiding gelezen (alleen Duits!) dat bij grote verschillen in Soll en Ist temperatuur de regeling gebruik gaat maken van "clipping". De stelaandrijvingen zijn dan 100% open totdat de temperatuur is bereikt, dit gebeurt dus niet, ze gaan doorlopend weer dicht. Ik denk ook niet dat een continu PI regeling wat zal uitmaken.
Heeft iemand hier een oplossing voor?
Gr,
Ruud
Overzicht van reacties:
info@vormlicht.nl @ 30-1-2012 13:52:39
Hallo,
Heb nu al enige tijd de continu regeling van de objectregelaar in combinatie met de continu ingang van de verwarmingsactor gecombineerd. Het lijkt erop dat het werkt. De busmonitor geeft in een sterk afgekoelde ruimte een waarde van 98% voor de stelaandrijving en blijft dit ook doen totdat de werkelijke waarde in de buurt komt van de ingestelde waarde. Voor de zekerheid laat ik een de temperatuur in een grafiek wegschrijven zodat ik in de gaten kan houden of de ingestelde temperatuur ook netjes wordt vastgehouden.
Gr,
Ruud
info@vormlicht.nl @ 11-1-2012 21:30:14
Bedankt voor de reacties,
Van de Honeywell is alleen de looptijd bekend en dat is 150s, bijna hetzelfde als Gira stelmotoren (180s geloof ik). Cyclustijd van het regelsignaal is 15 min dus eigenlijk zou dat op elkaar afgestemd moeten zijn. Van Gira heb ik begrepen dat de continu PI regeling van de objectregelaar icm een continu ingangssignaal op de verwarmingsactor (1 byte ipv 1 bit schakelen) de enige juiste manier is om het gebeuren aan te sturen. Morgen ga ik bij de klant de nieuwe data eens uploaden, ik hou jullie op de hoogte!
Gr,
Ruud
info@hevac.nl @ 11-1-2012 9:23:02
Beste Ruud,
Dat clipping is zeker voor honeywell (wax) motoren nodig ivm te warm worden van de serovomotoren.
Als de pauzes van het "clipping" te lang zijn zal de servomotor weer af gaan koelen. Je zal in de specs moeten nazien van de Gira servomotoren en de honeywell motoren of de puls / pauze tijd gelijk is aan elkaar. Als de puls pauze tijd van honeywell veel korter is dan lopen ze dicht bij deze situatie. Je kan nog een andere PWD tijd instelling gaan kiezen maar ik heb verder geen goede ervaringen met Honeywell motoren die ik helaas dus niet gebruik. Misschien dat gira je de pauze tijd kan doorgeven van het clipping process. Wijsheid, gebruik servomotoren van de fabrikant die zijn afgestemd op de actoren. En dan kan je bij Gira met deze vraag altijd bij Gira terecht. Let op met open/dicht dan kunnen ze defect raken door oververhitting.
Succes,
gr Koen van de Donk, Hevac Controls
peter@ctmsunrise.nl @ 10-1-2012 15:11:52
Welke regelaar gebruik je van Gira? De Tastsensor 2plus? Daar heb ik ook lang mee zitten "klo...". Uiteindelijk heb ik gewoon een schakelende regeling toegepast, daarmee gaat het goed en is ook veel beter logisch te volgen wat er fysiek gebeurt met de stelaandrijvingen. Niet de mooiste oplossing dus ik sta open voor betere suggesties.
Gr.
Peter